Форум - главная Советы бывалого "чайника" - архив
==========================================
 
 КаталогКаталог   ПоискПоиск   ФотоальбомФотоальбом   Интернет-магазинИнтернет-магазин 
 ПользователиПользователи   ВходВход 

Гроза

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" - архив -> СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
mixei
новый


Зарегистрирован: 08.05.2006
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 6:22 pm    Заголовок сообщения: Гроза Ответить с цитатой

вопрос такой: стоит у меня тарелка 1.2м на крыше на 5 этаже на трубе труба 3 метра в высоту я вот думаю можит ли гроза ударить в трубу и что можит быть с тарелкой а точнее с платой и трансподером ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dgem
свой


Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 275
Откуда: Чебоксары 56,8сш 47,15вд

СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 7:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С трансподером не чего не будет, с тарелкой тоже скорее всего не чего не случится, а а вот с конвертором, картой, компом и монитором может получится тяжёлый случай. голливудская улыбка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Planet
бывалый


Зарегистрирован: 31.12.2005
Сообщения: 920

СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С тарелкой и траснпондером думаю ничего не будет. Тарелка- это обычная железка, а траснпондер на спутнике находится, в него не ударит молния. Но ресивер наверное может пострадать... Даже не могу точно сказать стоит ли заземлять на такой случай тарелку, ведь если заземлить, она будет работать как молниеотвод наверно, поэтому увеличится вероятность попадания молнии в неё. Но если она подключена к компу на котором DVB карта стоит...Практически все компьютеры заземлены, т.е корпус системника на земле сидит, т.е тарелка которая к нему подключена также оказывается заземлённой. Далее решать вам, я на практике не знаю как это всё работает... улыбка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bambyk
новый


Зарегистрирован: 13.06.2006
Сообщения: 11
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 6:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну скажем по правилам все антенны либо мачты антенн(в зависимости от типа антенны) должны быть заземлены антены (например диполь кв диапазона) во время грозы, мачты (например приемные коллективные антенны) постоянно, рекомендую на время грозы предусмотреть отключение кабеля от ресивера либо двб карты, так как труба я вляеться мачтой то ее желательно заземлить скажем прицепившись к мачте коллективки(предварительно убедившись что она все ж заземлена у нас из правил часто бывают исключения крутиться ) вероятность попадания молнии это врядле увеличит но создаст на антенне нулевой потенциал что при близком электрическом разряде(молнии) поможет снять потенциал что в свою очередь увеличивает шанс выжить Вашей аппаратуре.
_________________
Чем дальше в лес тем толще партизаны
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lenchik
бывалый


Зарегистрирован: 21.04.2006
Сообщения: 2842
Откуда: Урал

СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 8:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Громоотводы должны быть. Они должны быть выше антенн и иметь собсвенный независимый контур заземления, то есть собственные штыри в земле. Это гарантирует что при попадании молнии в громоотвод, на антенны ничего не наведется.
Реализовать только это иногда бывает трудно.
_________________
Ищите и обрящете
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bambyk
новый


Зарегистрирован: 13.06.2006
Сообщения: 11
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 8:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Lenchik писал(а):
Громоотводы должны быть. Они должны быть выше антенн и иметь собсвенный независимый контур заземления, то есть собственные штыри в земле. Это гарантирует что при попадании молнии в громоотвод, на антенны ничего не наведется.
Реализовать только это иногда бывает трудно.

На антенны все равно что нибудь наведеться все зависит от растояния от разряда до обьекта по поводу громоотводов согласен здесь вступает в силу правило чем больше тем лутьше для того чтоб рассеять электрический заряд тем самым снизив его потенциал в одной точке.Да контур заземления должен быть отдельным на самом деле в правильно спроэктированом и построеном доме так и есть на крыше имееться шина заземления к которой подключаються антенные мачты и затем она спускаеться по стене к земле где в свою очередь подключаеться к контуру,вроде так крутиться
_________________
Чем дальше в лес тем толще партизаны
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заглянувший
новый


Зарегистрирован: 23.07.2006
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bambyk писал(а):
Lenchik писал(а):
Громоотводы должны быть. Они должны быть выше антенн и иметь собсвенный независимый контур заземления, то есть собственные штыри в земле. Это гарантирует что при попадании молнии в громоотвод, на антенны ничего не наведется.
Реализовать только это иногда бывает трудно.

На антенны все равно что нибудь наведеться все зависит от растояния от разряда до обьекта по поводу громоотводов согласен здесь вступает в силу правило чем больше тем лутьше для того чтоб рассеять электрический заряд тем самым снизив его потенциал в одной точке.Да контур заземления должен быть отдельным на самом деле в правильно спроэктированом и построеном доме так и есть на крыше имееться шина заземления к которой подключаються антенные мачты и затем она спускаеться по стене к земле где в свою очередь подключаеться к контуру,вроде так крутиться



Позвольте добавить:
1. Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок, издание 7) наружный контур заземления здания является общим для системы молниезащиты, рабочего изащитного заземления, то есть заземляющий проводник (с крыши) молниезащиты, нулевой (N) провод питающего здание кабеля и защитный провод (PE) -это третий провод в розетке, который заземляет оборудование (компьютер) -все они соеденены в одном месте- на главной заземляющей шине ГЗШ, расположенной обычно в электрощитовой дома. Все это делается для УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ электрооборудования, в т.ч. электронного.
2. Молниеприемник (а не громоотвод, гром -это ударная звуковая волна от разряда молнии) обычно выполняется в виде сетки из катанки с размерами ячеек от 5 до 12 метров под или над кровлей крыши и соединяется с контуром заземления проводниками, не менее двух, обычно по торцам дома.
3. Все металлические конструкции на крыше соеденены сваркой с молниеприемной сеткой.
4. Защитить тарелку на крыше на все 100% проблематично,ИМХО.
Для этого нужен отдельностоящий мачтовый молниеотвод улыбка как на распределительных подстанциях. А заземлять тарелку надо, иначе ВСЯ энергия разряда пойдет к вам, и от компа останутся ошметки улыбка в лучшем случае.
5. При грозовой ионизации воздуха думается спасет расположение тарелки как можно ниже самой высокой металлической конструкции на крыше.
6.Слышал, что сотовые операторы страдали проблемой молниезащиты, а сейчас вроде решили.

Всем удачи !
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavlentich
новый


Зарегистрирован: 18.06.2006
Сообщения: 12
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тарелка может деформироваться (кто-нить видел дерево после попадания в него молнии) как нить покажу
а всю электронику можно красить в черный цвет обидно до слёз
а вот КВ антены подсоединяют через грозоразрядники они от высокого напряжения закорачивают на землю
_________________
Яещетолькоучусь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rey
новый


Зарегистрирован: 22.04.2006
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 9:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так же продают грозозащиту точнее грозоразрядник, ставиться между LNB и ресивером или платой, держит разряд до 8 000 вольт! на 1! миллисекунду. Выглядит это устройство, как большой F-разьем, а так же видел образец похож на металлический делитель на два с подключением к контуру заземления.
Есть так же горзоразрядники для спусков эфирных антенн. Ставиться сразу после выхода кабеля из согласующей коробки, как правило все горозоразрядники пропускают постоянное напряжение для LNB и предварительных усилителей для эфирных антенн и все они сделаны в герметичных корпусах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bambyk
новый


Зарегистрирован: 13.06.2006
Сообщения: 11
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2006 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Rey писал(а):
ак же продают грозозащиту точнее грозоразрядник, ставиться между LNB и ресивером или платой, держит разряд до 8 000 вольт! на 1! миллисекунду. Выглядит это устройство, как большой F-разьем, а так же видел образец похож на металлический делитель на два с подключением к контуру заземления.
Есть так же горзоразрядники для спусков эфирных антенн. Ставиться сразу после выхода кабеля из согласующей коробки, как правило все горозоразрядники пропускают постоянное напряжение для LNB и предварительных усилителей для эфирных антенн и все они сделаны в герметичных корпусах.

насколько я встречал подобные устройства все они вносят затухания порядка 2 dB для сильного сигнала это не особо кретично а слабый можно и потерять
_________________
Чем дальше в лес тем толще партизаны
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rey
новый


Зарегистрирован: 22.04.2006
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2006 11:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Те что ставил ранее имели затухание до 2400МГц не более 1дБ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" - архив -> СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
All right reserved by Alyno ® 2004-2006